Post on 14-Jul-2020
transcript
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundEntwicklung &Ermittlung der mechanischen EigenschaftenGeorg Jeitler HASSLACHER NORICA TIMBERManfred Augustin holz.bau forschungs gmbh / Graz
Forum HOLZ|Bau Garmisch 2017
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
Über HASSLACHER NORICA TIMBERStandorte | Umsatz | Mitarbeiter | Einschnitt
Gründung: 1901Standorte: 8 Standorte in 4 LändernVertrieb: in über 40 LänderMitarbeiter: 1.500Einschnitt: 1,2 Mio. fmLeimholzprodukte: ca. 560.000 m³
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundInhalt der Präsentation
• Allgemeines zu Holz-Beton-Verbund
• Entwicklung des BBV-Elements und Herstellung des Verbundes
• Material und Methoden, Prüfungen und Ergebnisse
• Überblick über das BBV-System und Ausblick
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundAllgemeines zu Holz-Beton-Verbund
• um 1900: Erste Entwicklungen zu Holz-Beton-Verbund, Stahl war Mangelware Ersatz der zugbeanspruchten Bauteile durch Holz.
• 1922 Patenteinreichung durch Paul MüllerSchubanbindung durch aufgenagelte Stahlbügel
• 1930iger Jahre Zahlreiche Entwicklungen in den USA
• 1939 Patenteinreichung durch Otto SchaubEinhängen von Z- und I-Profilen zur Herstellung des Schubverbundes
Auszug aus der Patentschrift von Otto Schaub über eine Holz-Beton-Verbunddecke, 1939
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundAllgemeines zu Holz-Beton-Verbund
• bis heute: Entwicklungen im Bereich der Verbindungsmittel für eineeffiziente Ausführung von HBV-Konstruktionen:- Arbeitsaufwand- Materialeinsatz- Wirtschaftlichkeit
• Allgemeine Vorteile von Holz-Beton-Verbund:- optimierter Materialeinsatz von Holz (Zug) und Beton (Druck)- geringeres Eigengewicht als vergleichbare Decke in Stahlbeton- verbesserte bauphysikalische Eigenschaften: Schallschutz- Verbesserung des Brandschutzes- geringere Schwingungsanfälligkeit: Höhere Steifigkeit und Masse
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundAllgemeines zu Holz-Beton-Verbund
Verbindung zwischen Holz und Beton stellt die zentrale Themenstellung dar• Verschiebungsmodul Kser beeinflusst die Gesamtsteifigkeit des Systems• Festigkeit beeinflusst die einzubringende Verbindungsmittelanzahl
Art der Verbindungsmittel zur Herstellung des VerbundesAllgemeine Betrachtung des Wertebereiches des Verschiebungsmoduls
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundEntwicklung des BBV-Elements
Darstellung der Herangehensweise im Zuge der Entwicklungan Hand der Parameter des g-Verfahrens
n n2
ef i eig,i i i i i
i=1 i=1
(E I) = E I + γ E A a
Eine hohe Biegesteifigkeit des Elementes (E∙I)ef wird folglich erreicht durch• Die Anwendung von Baustoffen mit möglichst hohen Steifigkeiten Ei (und Gi)• Entsprechend hohe Querschnittswerte, wie Eigenträgheitsmoment Eeig,i
und Querschnittsfläche Ai
• Möglichst hoher g-Faktor hohe Fugensteifigkeit bzw. Verschiebungsmodul Kser
• Einen optimierten, möglichst großen Abstand der Schwerpunkte der Einzelquerschnitte ai vom Schwerpunkt des Gesamtquerschnittes
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundEntwicklung und Herstellung des Verbundes
100
80
80
160
100
600
200
100
100
240
250 250100
600
250 250
60
40
600
100
100
100
60
40
80
280
100250 250
60 (80) mm Mikrofaserbeton, C30/37 (Em = 33.000 N/mm²)
Gitterträger Stegbewehrung, Verdrängungskörper ai
100 mm Brettsperrholz als unten liegendes Zugband
600
5540
1800
1800
1800
150
600
600
2840
600
600
150
200200200
800
5540
1800
1800
1800
200
600
600
2740
600
600
200
275250275
Anordnung von Ausfräsungen (im Grundriss):tropfenförmige, horizontal liegende Schubkonsolen stellendie Verbundwirkung her.
n n2
ef i eig,i i i i i
i=1 i=1
(E I) = E I + γ E A a
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundEntwicklung und Herstellung des Verbundes
Idee des Schubverbundes über tropfenförmige Ausfräsungen
Erste Umsetzung anhand der zu prüfenden Kleinversuche
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundEntwicklung und Herstellung des Verbundes
Fräsung der Großversuche Betonieren zweier Großversuchskörper
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Schubprüfungen
53 Schubprüfungen an verschiedenen Konsolenausbildungen
Untersuchte Varianten:• Form: „rechteckig“ und „tropfenförmig“• Bewehrung: Bewehrung der Konsole mittels Verbügelung• Konsolenbreite: bcon = 50 mm und 75 mm• zusätzlicher Klebstoff
a) b) c)„rechteckig“ „tropfenförmig“ Versuchsanordnung
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Schubprüfungen
a)
b)
c) d)
Typische Bruchbilder aus den Schubprüfungena.) Betonrisse bei Ausrundungb.) lokales Druckversagen bei Beton; c.) im Holzd.) Abscheren der Außenlage des Brettsperrholzes
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Schubprüfungen
Zusammenfassung der Ergebnisse in Abhängigkeit der Variationen
• Form der Schubkonsole Vergleich rechteckig und tropfenförmig• Tragfähigkeit + 15 %• Steifigkeit + 26 %
• Konsolenbreite bcon = 50 mm und 75 mm Druckfläche +50%• Tragfähigkeit + 44 %• Steifigkeit + 26 %
• zusätzliche Bügelbewehrung der Konsole• Tragfähigkeit + 13 %• Steifigkeit + 12 %
a) b) c)Prüfergebnisse charakt. Tragfähigkeit Verschiebungsmodul- bewehrte Konsole, bcon = 50 mm Fk = 100 kN Kser = 095 kN/mm- bewehrte Konsole, bcon = 75 mm Fk = 150 kN Kser = 120 kN/mm
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Biegeversuche
100
80
80
160
100
600
200
100
100
240
250 250100
600
250 250
60
40
600
100
100
100
60
40
80
280
100250 250
Durchführung von Biegeversuchen (ohne Klebstoffschichte, mit Bügelbewehrung)
• Ziel: Validierung des Berechnungsmodells
Serie B1 – VollQSbcon = 50 mm | n = 3
Serie B2 – RippenQSbcon = 75 mm | n = 3
Serie B3 – Betonkörpern = 3
600
5540
1800 1800 1800
150 600 600 2840 600 600 150
200
200
200
800
5540
1800 1800 1800
200 600 600 2740 600 600 200
275
250
275
Biegeprüfkörperje Seite3 Schubkonsolen
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Biegeversuche
Typische Versagensbilder der Biegeprüfungen
a) Ausscheren des Vorholzes
a) b)
b) Biegebuch
Beobachtungen:• Bei allen 6 Prüfungen: 1.) Ausscheren des Vorholzes; 2.) Biegebruch• Die Prüfungen bis zum endgültigen Versagen zeigten, dass die Bewehrung ins
Fließen kommt gewünschtes duktiles Verhalten des Bauteils.
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundMaterial und Methoden – Biegeversuche
Typische Versagensbilder in der VerbundfugeDie Biegeprüfkörper wurden nach der Prüfung aufgetrennt, um die Verbundfugebeurteilen zu können.
Stirnholzpressung im Brettsperrholzelement Risse in der Schubkonsole
b)a) c)
Fazit• Vergleichbare Versagensmechanismen wie bei den Kleinversuchen• Schubkräfte werden primär über die Stirnholzpressung übertragen
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundÜberblick über das BBV-System
LIGNOTON® - Regelquerschnitt
Aufbau
60 mm Beton C30/37 mit Kunststoff-Mikrofaser
20 bis 340 mm Stahlbetonrippe / Verdrängungskörper aus Dämmstoff/ Gitterträger
100 mm Brettsperrholz NORITEC X-LAM 5s
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundÜberblick über das BBV-System
LIGNOTON® - System
(1)
(2)
(3) (4)
(5)(1)
1.) Installationsmöglichkeiten an den Stoßstellen
2.) Verdrängungskörper aus leichtem Dämmstoff
3.) Dämmschüttung ausBlähton
4.) Varianten: Verfüllung mit Ortbeton oder Betonfertigteilplatten
5.) Übliche Plattenstöße: Deckbrett, Falzbrett, Stufenfalzempfohlen: X-fix C mit Nut-Feder-Verbindung
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
X-fix C - Systemdeckenverbinder
BBV – Brettsperrholz-Beton-VerbundÜberblick über das BBV-System & Ausblick
Gegenwart und Ausblick
• Modellbildung: Ein Stabwerksmodell, das mithilfe der Biegeprüfungen validiert wurde, konnte entwickelt werden.Diskrete Einleitung der Schubkräfte g-Verfahren nicht möglich.
• Vorbemessung: Tabellen für Grenzspannweiten bei vorgegebenen Belastungen wurden entwickelt.
• Optimierung: Laufende Optimierung des Systems an der holz.bau forschungs gmbh und am Institut für Holzbau und Holztechnologie der Technischen Universität Graz.
• Europäisch Technische Bewertung:Alle Prüfungen wurden auf Basis eines EADs erstellt.Die Europäisch Technische Bewertung wird mit Frühjahr 2018erwartet.
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com
Danksagung
• Ing. Hans Ulrich Terkl für die Idee einer neuartigen Herangehensweise und die gute Zusammenarbeit, auch weiterhin
• DDI Wolfgang Steiner für die statisch-konstruktive Begleitung
• holz.bau forschungs gmbh Entwicklung eines serienreifen ProduktesDI Katarina Bratulic Prüftechnische Begleitung und Modellbildungcand.-ing. Markus Tripolt weitere Optimierungsschritte
Kontakt & ProduktmanagementDI Georg Jeitler | HASSLACHER Holding GmbHfrom wood to wonders by innovationgeorg.jeitler@hasslacher.com | +43 664 88630522
BBV – Brettsperrholz-Beton-Verbund hasslacher.com